[讨论] 静电鞋_静电地板接地的系统电阻为何不是决定人体静电压控制的唯一因素

[复制链接]
发表于 2016-7-3 11:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESDA ESDS20.20-2014版中对人体静电接地的要求中,会发现取消了2007版人体_静电鞋_静电地板<35M欧的选项,而仅保留了:人体_静电鞋_静电地板<35M欧与人员行走电压<100V同时满足方法,作为唯一选项,ESDA为何作出此项调整,有什么现实或技术依据?

这里给出一个随机的现实案例,说明为什么单靠人体_静电鞋-静电地板的系统电阻,不能保证人体静电压<100V,人体静电压很容易就会超出100V。

注:此案例中人体_静电鞋_静电地板系统电阻为280M欧,环境条件为湿度70.4%,温度为26.6度,实验人员的走动为正常的行走速度。