找回密码
 注册
搜索
查看: 1835|回复: 1

[讨论] 静电鞋_静电地板接地的系统电阻为何不是决定人体静电压控制的唯一因素

[复制链接]
发表于 2016-7-3 11:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESDA ESDS20.20-2014版中对人体静电接地的要求中,会发现取消了2007版人体_静电鞋_静电地板<35M欧的选项,而仅保留了:人体_静电鞋_静电地板<35M欧与人员行走电压<100V同时满足方法,作为唯一选项,ESDA为何作出此项调整,有什么现实或技术依据?

这里给出一个随机的现实案例,说明为什么单靠人体_静电鞋-静电地板的系统电阻,不能保证人体静电压<100V,人体静电压很容易就会超出100V。

注:此案例中人体_静电鞋_静电地板系统电阻为280M欧,环境条件为湿度70.4%,温度为26.6度,实验人员的走动为正常的行走速度。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2016-10-27 09:16:10 | 显示全部楼层
[em11]
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-12-27 09:57 , Processed in 0.063469 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表