在dc综合时,reset信号设为set_dont_touch,
在用encounter布局布线时该如何处理呢,没有去管它直接布线下去,则power analysis 必然通不过啊
发表于 2006-6-2 08:21:00 | 显示全部楼层
1)去掉dont_touch
2)直接place
3)用CTS为reset信号作buffer tree
4)布线
5)再做power analysis就没问题了