找回密码
 注册
搜索
查看: 1012|回复: 1

[讨论] reset信号在布局布线时如何处理(encounter)

[复制链接]
发表于 2006-5-31 08:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在dc综合时,reset信号设为set_dont_touch,
在用encounter布局布线时该如何处理呢,没有去管它直接布线下去,则power analysis 必然通不过啊
发表于 2006-6-2 08:21:00 | 显示全部楼层
1)去掉dont_touch
2)直接place
3)用CTS为reset信号作buffer tree
4)布线
5)再做power analysis就没问题了
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-9-29 12:29 , Processed in 0.051883 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表