找回密码
 注册
搜索
查看: 1149|回复: 8

[讨论] 觅招:怎样消除2.5khz的脉冲群对模拟量采集器的影响?

[复制链接]
发表于 2007-8-29 20:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近测试一块电能量采集器,面对频率2.5khz,周期300ms,单位脉冲25ns 的脉冲群测试时,一直难以解决采集到的电压、电流数据不稳定的问题,甚至出现无源那一项出现0.9v的测量电压,经反复测试认定是输入源的滤波不够彻底。请求那位路过的大虾不吝赐教,在下感激不尽!
 楼主| 发表于 2007-8-29 22:04:54 | 显示全部楼层
脉冲幅度是4000v,用300m以上的示波器加高压衰减器才能观察波形,我们单位仪器相对比较简陋,无法实时检测波形,很恼火!三项电源串扰是我们确定的一个因素,另外是不是还有辐射现在还没有办法确定,我们用了专用电表计量芯片:7022,本身的特性好像就不是很稳定,它的串口通信,在脉冲群冲击时,会出现高阻抗状态,导致cpu接受的数据是增益后的非测量数据,而0.9伏是在加了前端共模滤波线圈和电压互感器次级串联接入10mh磁珠后得到的数据,现在很困惑,滤波电路的有效性值得怀疑。。。尤其是滤波电容好像一点效果都没有,2.5khz的频率不能够降低电容高阻抗啊。。。
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-29 22:13:35 | 显示全部楼层
请谈谈您对滤波电路这一方面的经验啊
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-29 22:18:24 | 显示全部楼层
周期勘误:400ms:)
点评回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-30 18:53:33 | 显示全部楼层
这属于超宽带微波之类的东西了,简单的滤波很难做到好多效果.请问搂主这个脉冲是怎么产生的?多谢!
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-30 19:50:46 | 显示全部楼层
我现在的滤波部分就只用了电感线圈,没有加滤波电容;不过我尝试了在共模线圈后加电容的做法,基本没有效果...
是不是我电路中器件的标称值选的不合适才造成这样的情况?
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-30 19:57:13 | 显示全部楼层
这个脉冲群是从脉冲群发生器出来的,未了做这个试验,我们专门买了一台脉冲群发生器,至于设备内部的发生电路我就不清楚了,设备是上海三基出的,有兴趣的话可以上网看看它的资料。
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-8-30 21:03:55 | 显示全部楼层
十分感谢您的建议
点评回复

使用道具 举报

发表于 2007-8-30 21:54:37 | 显示全部楼层
7楼说是超宽带微波,那有什么好方法来滤波呢?