数字化电源控制器LPCS2OOOB【恒流、恒压、恒功率、逆变】,通过产生固定频率电压方波,通过计算机设置电源的工作频率。每台设备调试时设定工作频率,调试后均按设定频率工作。
       部分参数:
远程控制接口:RS232
PWM频率:0KHz~500KHz
频率跟踪范围:1-100KHz
PWM模式:全桥、全桥移相、H桥、半桥
ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
控制模式:恒流、恒压
采样及控制延迟<50us
数码管显示驱动信号
一、      功能要求
1.      频率跟踪
为了提高电源系统的功率因素、降低耗散功率,必须保证电源的零切换。
同时,由于感应线圈在冷、热,有、无工件时,电感量会发生变化,使谐振频率也变化,电源需要跟随谐振频率变化开关频率。
2.      功率调节
要求能够判断是否有工件。
              当没有工件时,保持在低功耗工作。
              当有工件时,根据设定进行恒功率、限流恒压、或限压恒流工作。
二、      技术方案
1.      频率跟踪
通过逆变桥提供对称整齐的方波信号,并通过实时调整开关周期实现谐振频率跟踪。
开机前先通过PC软件进行如下设置:
l 设定初始频率及频率跟踪范围(如:50Khz和1KHz~100KHz)
l 设定死区时间(如:2.5us)
l 设定PWM传导延迟时间(隔离器件传导延迟和驱动电路传导延迟,如:0.24us)
开机后,以初始频率发出PWM,并在PWM发出的第二个周期对同步信号进行判断,如果连续三个周期未接收到有效的同步信号,则封锁PWM信号,并关机。
当接收到有效的同步信号后,根据同步信号的相位差调整下一周期的PWM频率(相位差>0,减小PWM频率;相位差<0,增大PWM频率),逐周期的调整PWM频率,实现精确的频率跟踪(误差小于1us)。
设备调试时,可改变PWM传导延迟时间来满足实际的各种相位需求。
2.      功率调节
先通过PC软件进行如下设置:
l 待机平均阻抗(当平均阻抗大于此值时,判断为无工件待机状态)
l 待机参考工作点,参考工作点
开机,工作状态下可以修改以下设置:
l 调功模式(恒功率、限电压恒电流、限电流恒电压)
l 参考工作点(功率、电压、电流)
3.      发展与提高
下一个版本的控制器将增加对电压相位同步信号的处理,这样就具备PWM延迟时间自动检测的能力,无需再手动设定延迟时间,同时避免了延迟时间动态改变带来的误差。
另外,还会增加系统的智能性,比如自动保存系统的谐振频率,提高系统频率跟踪的速度。
三、      联系方式
公司名称:四川省临景软件开发责任有限公司
公司电话:028+85195296
传    真:028+85172196
EMAIL:6411683@sohu.com
QQ:15870431
公司主页:http//www.legine.com
公司地址:四川省成都市永丰路20号2-1-28(610041)
 楼主| 发表于 2007-3-8 11:20:02 | 显示全部楼层
ding 电磁感应加热电源控制
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-15 11:59 , Processed in 0.043761 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表