有關用壓敏電阻做防雷設計的一點疑問:
從網上搜索了很多資料,大多會告訴你選用壓敏電阻得特別注意兩個參數,一為:壓敏電壓V1mA,二為通流量的選取;
對壓敏電壓有給出比較詳細的公式,那沒什麼問題。現在我的問題是,一般壓敏電阻的規格會給出如下參數:
V1mA
Vac,Vdc
Vp
Imax
Wmax
P
C
如果我現在要做一個供12V直流供電的產品在電源線端做防雷設計,V1mA很容易計算得到,如果我要做一個防2KV的和一個防4KV的,那它的Imax和Wmax參數一定會不一樣,請問我該怎麼樣去估算這兩個參數多少較合適?!
第一次接觸這方面的東西,比較菜,請達人幫忙解釋一下。
发表于 2006-12-15 22:18:09 | 显示全部楼层
在满足电压要求的情况下,压敏电阻的选择一般是根据通流量来选的,其值的选择根据源的电压除以信号源的阻抗就可以了。一般组合波发生器的源阻抗,线间为2欧,线地为12欧。[br]<p align=right><font color=red>+1 RD币</font></p>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-31 09:21:53 | 显示全部楼层
这个取决与两个方面,一个是你的电源芯片所能承受的残压,另外一个是需要防护的外部高压等级,看你的情况,需要采取两级防护,进行配合设计。
点评回复

使用道具 举报