发表于 2006-11-7 11:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了满足8/20us,10KA的雷击要求,对于在防雷器件前端的连接器有何要求?连接器额定电流为多少才可以满足以上防雷要求?谢谢!
 楼主| 发表于 2006-11-8 13:39:49 | 显示全部楼层
[em03]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-9 22:52:26 | 显示全部楼层
可以用瞬态抑制管!!
应该可以防雷!!!
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-10 16:48:37 | 显示全部楼层
对连接器的要求不高的,因为是瞬态。连接器需要根据的工作电流来确定。
对于防雷放tvs关可以,放电快,通流能力强
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-11-11 14:38:39 | 显示全部楼层
10Ka有点大,用TSS比较合适,用气体放电管也行,但有寿命短的问题。TVS不是不行,体积太大了,不太划得来,成本也不低。
连接器方面,额定电流当然不能太小。具体的要求没有实测过,但估计,对10KA浪涌而言,5A的额定电流是需要的。如果额定电流太小,估计会烧针。此外耐压也是有要求的,这个跟电流一样,没有经验,还是找防雷工程师问问吧。