水位监测无线测控应用解决方案
一、整体介绍:
二、系统组成:
2-1、系统由远程数据中心、GPRS网络、无线监测终端组成。
2-2、监控数据中心组成:上位机软件(ZSMONITOP组态软件),计算机主机设备;
2-3、无线监测站组成:远程GPRS数据采集终端设备ZSR1183、液位计,流量计等。
三、工作原理:
通过数据采集终端设备ZSR1183对液位计及流量计的实时监测数据采集,通过无线网络进行传输到监控中心,监控中心以ADSL方式联网,申请动态域名,通过我公司自主研发的ZSMONITOR组态软件进行实时监测并作出相应处理。
四、监控系统设备简介:
4-1、无线测控终端:ZSR1183
4-1-1、概述:
ZSR1183是一款使用GPRS网络进行远程模拟量/数字量采集及远程I/O控制的无线测控终端(RTU),ZSR1183内置工业级GPRS引擎和嵌入式处理器,实现了现场数据采集/无线传输/远程控制的一体化高性价比解决方案。
ZSR1183提供8路采集通道,可以接续各种现场传感器的模拟信号及开关量信号,3路输出通道,可用于输出模拟量信号和继电器开关控制,ZSR1183还提供1路RS232/485串行接口,可连接各种用户设备如PLC,单片机,智能仪表等。
4-1-2、产品功能及特点:
(1)内置TCP/IP协议栈,针对GPRS网络优化
(2)8路输入,3路输出
(3)提供RS232/485数据接口
(4)支持自动心跳,保持永久在线
(5)支持图形化参数配置
(6)支持定时采集和中心主动采集
(7)支持用户设置报警上下限值
(8)支持数据中心虚拟总线MODBUS协议,易于接入各种组态软件
(9)支持远程参数配置,可在线修改RTU工作参数
(10)支持中心为固定IP或动态域名
(11)支持通过串口进行固件升级
(12)提供RTU在线/离线电平指示脚
(13)支持300-115200宽范围波特率,支 持数据位,奇偶校验位,停止位设
置,支持硬件流控
(14)支持透明通信模式/控制通信模式/工业MODEM模式
(15)支持数据中心PING操作
(16)支持RTU断线告警
(17)优化资源设计,具备超高性价比
(18)提供多路数字量/模拟量输入输出接口,用户可灵活选择
(19)提供串口通道,兼容DTU功能
(20)GPRS数据可靠传输
(21)复合式看门狗技术,永不死机
(22)EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用
(23)适应低温和高温工作环境
(24)提供功能强大的二次开发平台
4-1-3、产品技术参数:
外型尺寸
137mm * 56mm * 37mm
重量
420g
工作环境
工作温度
-30°C~70°C
储存温度
-40°C~85°C
湿度范围
0-95%,非冷凝
电源
电压范围
DC6V~35V
标准电源
DC12V/500mA
功耗
通信平均电流130mA@12VDC
在线待机电流60mA@12VDC
接口
天线接口
50Ω/SMA 阴头
接收灵敏度
-104dbm
SIM卡
自动检测
用户数据接口
RS232/485
数字I/O口
4路数字量光耦隔离输入
2路继电器输出(220V/3A)
模拟量A/D接口
4路模拟量输入:4~20mA直流电流或0~5V直流电压
1路模拟量输出:0~5V直流电压
串口波特率
300bps~115,200 bps
4-1-4、相关配件:
BNC棒状天线
标准配置
12V/500mA电源
(选配)
数据线
(选配)
3米吸盘天线
(选配)
4-2、监控中心
配备一台专用PC电脑和服务器,安装我公司自主研发的ZSMONITOR组态软件,进行实时监测,及时作出相应的处理。
4-2-1、配置界面
用户可以根据自己的需求,进入节点配置窗口,简单编辑命令语句,就能实现自己需要的功能,通用性强,使用更灵活方便。
4-2-2、监控界面
监控中心人员通过监控画面进入监控中心,能够直观的看到数据的实时曲线图和数据,帮助监控中心人员及时作出判断及采取相应措施,监控中心画面还可由用户自己按照自己的意愿进行创建(曲线图、标签面板,动画等等),具有很大的灵活性。 |