找回密码
 注册
搜索
查看: 973|回复: 2

电热带在施工中的注意事项

[复制链接]
发表于 2014-8-14 10:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  

  1、电热带施工前必须要了解所用自控温电热带http://www.ahchangpu.com/的结构、性能和安装要求。

  2、电热带的安装调试和运行必须遵循国家颁布的《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》和《低压电器施工及验收规范》等有关文件条文。

  3、各种电热带的安装敷设时均有最小弯曲半径的要求,如果过度弯曲将会损坏电热带。

  4、沿管道平行敷设的电热带一般安装在管道的下方,且与管道横截面的水平轴线呈45度角,若用2根电伴热带要对称敷设。

  5、在容器上安装时,电热带应缠绕在容器的中下部,通常不超过容器高度的2/3,一般为l/3。

  6、非金属管道电热带,应在管外壁与电伴热带之间夹一金属片,以提高伴热的效果。

  7、安装电热带要充分考虑管道附件和设备拆卸的可能性,确保电热带本身不被损坏。

  8、安装附件时,要求胶圈、垫圈、紧固件等齐全,安装正确、紧固,以防松动和盒内进水。

  9、电热带外面的保温材料必须要干燥,且要保证材料的质量、厚度。

  10、在潮湿和腐蚀性环境,必须使用加强型或船用电热带。

  11、保温材料安装后,必须立即包缠防水层,以防被淋雨受潮。

  12、电热带安装时一定要使用尾端盒,严禁尾端芯线连接造成线路短路。

  13电伴热带的最大敷设使用长度应小于60米。

  14、对横向管道进行平行敷设时,应保证电热带紧贴在管道的底部。

  15、在施工过程中,要注意检查电热带的表面不能有划伤、裂痕等,一旦发现马上更换。

  18、除了安装智能仪表能够控制的电热带工作以外,单独使用电热带防冻电源输入端必须安装漏电保护装置,不能直接使用普通三端插头。接地保护线要与敷设电热带的管道可靠连接。这样,一旦电伴热带出现漏电现的象时,漏电保护装置才能可靠的切断电源保证安全。
发表于 2014-8-15 14:08:12 | 显示全部楼层
电热带应缠绕在容器的中下部
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-16 10:13:20 | 显示全部楼层
jingxichina 发表于 2014-8-15 14:08
电热带应缠绕在容器的中下部

恩啦 说的对谢谢[em01]
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 18:43 , Processed in 0.089633 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表