找回密码
 注册
搜索
查看: 844|回复: 1

 电伴热系统的现场测试与检查

[复制链接]
发表于 2014-7-31 14:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 

  1) 伴热电缆的连续性和绝缘电阻,用500V摇表检查,系统绝缘电阻大于5MΩ为合格。

  2) 伴热系统安装完毕,每个 自限温电伴热带http://www.ahcp.cn/回路的测试结果应有记录和报告。

  3) 检查人员应按照工程规定对伴热系统的安装进行中间检查和最终核实、验收,必要时可请电缆厂协助。温控伴热电缆的结构材料:

  1、 芯带层:PTC芯带是将PTC材料均匀的挤包在两根平行镀锡铜线上,形成并联回路。

  芯带的断面可以为哑铃形或扁圆形。

  2、 绝缘层:

  电缆绝缘应为符合电缆最高工作温度等级的改性聚烯烃及其它绝缘材料,绝缘应紧密挤包在PTC芯带上,其表面应光滑、平整、色泽均匀,绝缘不应与芯带粘连。绝缘厚度为0.6 mm±0.1 mm,绝缘厚度的任何一点可小于规定值,但只要不小于规定值的90%-0.1mm。应按GB/T 2951.1中8.1条规定的试验方法检查是否符合要求。应在至少相隔1米的3处各取一段电缆试样。绝缘线芯应能经受GB/T 3048.9电线电缆绝缘线芯工频火花试验方法 规定的交流50Hz火花试验,作为中间检查,火花试验电压值为6kV。

  绝缘机械物理性能试验要求

  序号 试验项目 单位 标准要求

  11.11.2 老化前机械性能抗张强度,最小断裂伸长率,最小 MPa% 12.5200

  22.12.2 空气箱老化后机械性能处理条件:温度持续时间抗张强度变化率,最大断裂伸长变化率,最大 ℃d%% 135±37±25±25

  33.13.2 热延伸试验处理条件:空气温度载荷时间机械负荷负荷下伸长率,最大冷却后永久伸长率,最大 ℃minMPa%% 200±3150.217515

  44.1 吸水试验 重量法处理条件:温度时间重量变化率,最大 ℃dmg/cm2 85±2141

  55.1 收缩试验处理条件:温度时间收缩变化率,最大 ℃h% 135±314

  3、 蔽层:

  屏蔽型电缆的屏蔽层应采用镀锡铜线编织在绝缘层上。编织用镀锡铜线直径的最大值如下表:

  镀锡铜线尺寸

  电缆宽度 镀锡铜线最大值

  b≤10.0mm 0.16mm

  10.0mm

  编织覆盖率应为75% 以上。

  4、 护套层:

  电缆护套应选用改性聚烯烃及其它护套料,护套应单层挤包。当伴热电缆为防护型时,护套挤包在绝缘层或金属屏蔽层上。护套应紧密挤包,护套表面应平整、色泽均匀,且应容易剥离而不损伤绝缘和编织层。护套厚度为0.75mm±0.1mm 。护套厚度的任何一点可小于规定值,但只要不小于规定值的85%-0.1mm 。应按GB/T 2951.1—1997中8.2条规定的试验方法检查是否符合要求。应在至少相隔1米的3处各取一段电缆试样。

  护套机械物理性能试验要求

  序号 试验项目 单位 标准要求

  11.11.2 老化前机械性能抗张强度,最小断裂伸长率,最小 MPa% 12.5200

  22.12.2 空气箱老化后机械性能处理条件:温度持续时间抗张强度变化率,最大断裂伸长变化率,最大 ℃d%% 135±310±25±25

  3 碳黑含量,最小 % 2

  4 耐环境应力开裂,最小 h 1000

  55.15.2 热延伸试验处理条件:温度机械负荷载荷时间负荷下伸长率,最大冷却后永久伸长率,最大 ℃MPamin%% 200±50.21517515
发表于 2014-8-9 09:07:20 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 10:18 , Processed in 0.045237 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表