找回密码
 注册
搜索
查看: 963|回复: 2

[讨论] 原理图正确接法不同也会导致的问题

[复制链接]
发表于 2014-5-29 11:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近来有客户送来这样一个案例,如下图的接法,断续开关电路是一个大的电磁阀,开关时需要电流较大,偶尔开关电路一导通,控制电路就会发生复位。一直找不到原因。
       经过现场测试,测出电磁阀开通的霎那,控制电路的电源输入端电压跌落近40%多,基本确定隐患原因。
       在断续电路开通的瞬间,上升的冲击电流需求需要通过电感供电,但电感的特性是抑制电流的变化,抑制电流突变的过程会产生反相电动势U=L*di/dt(如图1标注),DC电源的输出V-U之后,成为控制电路的输入电压,U大到一定程度,控制电路的电源自然就电压低了,电压跌落报警的复位也就很难避免了。这种接法叫单点串联接法。
       变通办法是改变一下接法(如图2)。这样,电感的反相电动势就影响不到控制电路了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2014-5-30 08:32:02 | 显示全部楼层
“上升的冲击电流需求需要通过电感供电”,想问一下这个电感指的是哪个,不会是电磁阀的线包吧
点评回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 16:54:22 | 显示全部楼层
线圈端接个大电容,提供线圈导通瞬间的电流。
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:54 , Processed in 0.047961 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表