发表于 2013-11-7 16:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
         小子做了一块板子,之后板子外围有机械开关来控制的电子阀(电磁阀离板子很远),现在每当按开关控制电磁阀,板子上的AVR 单片机就为复位。
        小子用示波器看了一下,就发现有图片上的这种干扰。
        请问这种干扰叫什么干扰,怎样去抑制这种干扰。谢谢!!!

问题补充:
          不好意思各位,小子经楼下大侠提点,在这详细描述下问题。
          小子做的板子的电源是由PLC(AC220V_IN)提供的24V,与此同时,电磁阀(DC24V)的电源也是由PLC提供,用机械开关控制。

          现在我按下开关控制电磁阀,隔离电源模块的输出(DC24V)和输出(DC5V)就会出现同样的干扰(如下图)。隔离模块的输入做了LC滤波,单片机电源及复位引脚做了处理。

单片机复位原因,小子现在分析是干扰的下冲造成电压低于复位芯片的阀值电压,造成单片机复位。所以在此向请教各位,这种干扰叫什么干扰,和抑制这种电源干扰的方法,小子能力有限,还行各位海涵        谢谢了~~~~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2013-11-7 16:58:26 | 显示全部楼层
楼主,建议把你的电路图贴出来,详细描述下问题,光给个波形图怎么看
点评回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-7 17:02:02 | 显示全部楼层
检查一下开关部分,尤其是带线圈的一些元器件,之后对电源做下处理,可以串入LC试试
点评回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-8 14:06:11 | 显示全部楼层
复位信号线上靠近单片机加个100nF的电容看看。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-11 18:39:15 | 显示全部楼层
可能是共模干扰,电源和地线加共模滤波器试试.
点评回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 14:41:11 | 显示全部楼层
看起来不像是干扰,更像电磁阀接通时产生了大电流导致24V输出不够
AVR单独供电试一下看吧
点评回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-15 22:16:18 | 显示全部楼层
学习了。