通常来讲的话,控制电压不应选大于220V,最主要的原因就是因为工作电压的升高,控制导线之间存在的电容负载电流也会上升,据稳压器专家介绍到,如果要是控制电网的延伸距离较长的话,那么应用的常开触头线路会使接触器发生误接通,而常闭触头线路又会使接触器“打不开”。那么到底什么时候才能用控制变压器呢?稳压器专家和我们一起先来看看。
当前,随着电压的上升,相对来讲生活中所使用的接触器与继电器线圈所用的导线截面就减小,而这种情况下,也会在使用过程中削弱了导线的机械强度与过载能力,特别是发生故障的机遇也就增多。而且这种设备还存有过载能力起着重要的作用,最主要的原因就是因为接触器磁系统的气隙随着时间的流逝而逐渐变大,或者由于外界异物侵入气隙,都会使保持电流增高。
生活中电压随时都可能会有上升的趋势,像是爬电电流,即电阻性电流也就增大了,而且如果要是考虑到接触器与继电器的外形尺寸通常都是十分紧凑,所以建议大家别在有污染危险的场合使用控制变压器。那么应该在什么情况下应该使用控制变压器呢?一起来看看下面的内容。
第一通常电源的工作电压大于220V,或者电源的其他电压又不适用与控制目的,而且还有一点就是不带中性线的电源。
第二就是有特殊原因,比如说像是要求控制电压不同于电源电压,尤其像是那种在使用控制用途的小电压的时候,可能有时候还因为工作的需要,必须使用完全对地绝缘的控制电源。
第三一定要多注意一下在控制回路进出线上的对地电压各为相线间的电压一半值时,短路电流较高的电网中,为了减少短路容量。
第四需要在两相线之间连接控制回路的电网中,特别是在星形点位移的网络中,相线与中性线连接时会出现不同的控制电压。
以上就是上海潘登介绍的这几点内容,欢迎广大消费者阅读其他内容。