最近调试数据采集板卡 对其中的一些原理不很清晰 请教大家
一 A/D 板卡:单端 差分模式 怎么区分
二 A/D板卡:多少路采样 这里的路怎么定义和怎么使用
三 采样路数与采样精度有关系么
四 自动校准A/D D/A 一般是怎么实现的
五 采样FIFO 起什么作用
六 数字量I/O 起什么作用 怎么使用
七 采样率 (如100K) 怎么测量
八 82C55 82C54的工作原理
那里可以看到这些的详细资料(最好有一些中文的资料) 求助大家 谢谢
发表于 2006-4-27 16:17:00 | 显示全部楼层
问题太多了,有点晕[em03]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-30 19:42:00 | 显示全部楼层
<P>1.单端只用一路通道,测量对地或对特定参考点电压。双端用2路,测量2路压差。</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-30 19:44:00 | 显示全部楼层
2.参见板卡的驱动函数库中的采集通道定义。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-30 19:45:00 | 显示全部楼层
<P>3.没有关系,是分时复用。但是跟每路的速度有关系。</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-30 19:47:00 | 显示全部楼层
<P>自动校准A/D D/A 一般是怎么实现的</P><P>4.应该是接固定电平(如0或半量程、满量程)然后设置AD值,没有实际操作过,请参见手册。</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-30 19:48:00 | 显示全部楼层
5.连续采集的时候暂存数据或匹配传输接口速度保证连续采集。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-30 19:50:00 | 显示全部楼层
<P>数字量I/O 起什么作用 怎么使用</P><P>6.提供简单的I/O脚,比如用于和系统握手。</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-30 19:51:00 | 显示全部楼层
<P>七 采样率 (如100K) 怎么测量</P><P>7.在板卡的特定驱动函数中设置采集速率即可</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-30 19:53:00 | 显示全部楼层
<P>八 82C55 82C54的工作原理</P><P>8.对内部或外加时钟计数,到达设定值后触发。详见《微型计算机原理》教科书</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-30 19:54:00 | 显示全部楼层
去板卡生产厂家的主页上有用户手册和开发手册可以下