找回密码
 注册
搜索
查看: 1385|回复: 9

[讨论] 穿心电容问题

[复制链接]
发表于 2006-4-17 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,什么是穿心电容?其原理是什么?与普通电容有什么区别?一般在什么场合下使用?
另,哪位有某种常用型号穿心电容的资料,可否提供.
非常感谢
发表于 2006-4-17 19:41:00 | 显示全部楼层
个人理解:穿心电容主要是对高频干扰有抑制作用。比如说,穿心电容连接在射频板跟电源板之间,就有效抑止了射频信号对电源的干扰。主要指标有:绝缘电阻、额定电流、额定电压、电容值、温度范围、还有就是耐电压(在某高电压下持续一分钟无击穿或飞弧现象)。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-17 20:28:00 | 显示全部楼层
穿心电容具有非常小的寄生电感,旁路阻抗非常小,并且由于采用隔离安装方式,消除了输入输出端之间的高频耦合。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-17 20:33:00 | 显示全部楼层
<P>在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。</P><P>穿心电容之所以能有效地滤除高频噪声,是因为穿心电容不仅没有引线电感造成电容谐振频率过低的问题,而且穿心电容可以直接安装在金属面板上,利用金属面板起到高频隔离的作用。但是在使用穿心电容时,要注意的问题是安装问题。穿心电容最大的弱点是怕高温和温度冲击,这在将穿心电容往金属面板上焊接时造成很大困难。许多电容在焊接过程中发生损坏。特别是当需要将大量的穿心电容安装在面板上时,只要有一个损坏,就很难修复,因为在将损坏的电容拆下时,会造成邻近其它电容的损坏。</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-18 04:19:00 | 显示全部楼层
不错不错,说的很好!
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-4-18 09:38:00 | 显示全部楼层
<P>先感谢楼上各位的回答</P><P>电容一般是隔直的,那么怎么会用穿心电容连接电源板和射频板啊?</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-18 16:08:00 | 显示全部楼层
这个电容是旁路电容吧,把电源线中的高频成分旁路
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-19 08:29:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>keith_no1</I>在2006-4-18 9:38:00的发言:</B>

<P>先感谢楼上各位的回答</P>
<P>电容一般是隔直的,那么怎么会用穿心电容连接电源板和射频板啊?</P></DIV>


中间那根芯是直通的,然后对地有个电容而已.
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2006-4-19 09:09:00 | 显示全部楼层
<P>哦~~谢谢各位的回答!回答的都很好。强烈要求版主给以上回答的人加RD。</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-14 11:15:00 | 显示全部楼层

穿心电容馈通滤波器规格

穿心电容馈通滤波器规格、图纸、外形、尺寸、电气要求等http://www.dephk.com/ProductShow.asp?ID=156
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-17 01:27 , Processed in 0.046487 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.