找回密码
 注册
搜索
查看: 1704|回复: 3

[讨论] 咨询EFT测试案例

[复制链接]
发表于 2011-6-20 12:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前身边有一项目 通信设备
加衰减测试EFT时,电源口和通信口测试总是不过
外置的电源适配器内部,初级已经有共模电感(电源内部没有有效的GND,所以Y电容改变值没啥效果)
次级也有了锰锌共模电感
在此基础上在电源线上又增加了锰锌共模电感、磁珠
电源改善很多,但是还不是最好~

通信口的在网络上各增加了小电容,外面也增加了共模电感,效果也不是最好~

以前很少研究EFT问题~

不知大侠们是否还有啥思路验证指导?
发表于 2011-10-31 10:39:51 | 显示全部楼层
前几天做EFT  打POWER口 电源正输入有TVS到地 串有100R磁珠  并有电容
正输入2K会死 GND线2K也会档机   后来割开地线 串上300R磁珠 可以通过了
看来旁路到GND 也未必有用 关键看到GND后还能不能干扰到主板内部  我这个案子情况就很明显 直接打GND都不行  再旁路到地也没用了  线上产生高阻衰减干扰电流也是一种办法
改版时 要将POWER端口的GND要划出来  PGND和GND用BEAD连接  TVS 放在正输入和PGND之间
但 还是要考虑ESD问题 这个案子有结构地辅助 应该问题不大  [br]<p align=right><font color=red>+1 RD币</font></p>
点评回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2011-7-2 10:42:19 | 显示全部楼层
象这类高压测试  线上高阻只能起到一定的消耗和阻挡作用 而且频率带宽也相对较窄   关键还得是旁路到地上才行 [br]<p align=right><font color=red>+1 RD币</font></p>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-26 10:06:01 | 显示全部楼层
上次 我解决EFT 问题  就是在线路上 串入了一个共模电感
点评回复

使用道具 举报