关键词:欧姆龙继电器、常见问题、不良情况、异常发热、故障状况、解决对策

上一期,我们针对“接点溶着”,介绍了所造成的不良情况及其解决对策。本期,我们将针对“异常发热”介绍其故障状况及其解决对策。

继电器常见问题——异常发热
『故障状况』
1)        由于接点反复开关造成开闭电弧的连续发生,以接点部位中心发生异常发热,有接点熔断,熔解,溶解固化等现象发生,导致动作不良。
2)        超过接点额定电流的异常过电流(短路电流的情况也有)会造成继电器内部的回路发生熔断和接点熔解固化现象,导致动作不良。
3)        对线圈施加过电压会造成线圈局部短路发生熔断,线圈断线。会有线圈异常发热的痕迹残留。

『解决对策』
1)        电源电压和线圈印加电压的低下会引起反复开关和振动的发生,造成异常发热。特别是AC规格的继电器,电压请不要低于定额电压的90%以下。DC规格的继电器,电压请不要低于额定电压的70%以下(随着继电器型号的不同多少会有点区别)。
(例:马达等,大电流符合运作的瞬间,有时会造成电源电压的低下)请注意不要让控制继电器线圈ON/OFF的感应器和开关,微型多用计算机的误操作等造成高频度开关。
2)        超过接点额定电流:
为了防止在接点回路上有额定电流以上的电流流过,请对回路进行安全设计。
3)        线圈过电压施加:
请不要对线圈施加容许电压以上的电压

下一期,将为您介绍由于“外壳膨胀”造成的故障状况及其解决对策,敬请期待!