找回密码
 注册
搜索
查看: 4868|回复: 14

[讨论] 接地电阻多少?

[复制链接]
发表于 2006-4-10 11:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个大楼里的各个设备都要接地处理,要求整个楼要接地,不知道接地电阻多少。
有人说:0.5欧 是这样么?
发表于 2006-4-10 18:21:00 | 显示全部楼层
<P>GB:雷保护接地(其接地电阻要求≤10Ω)、防静电接地(其接地电阻要求≤10Ω)、电源工作接地(其接地电阻要求≤10Ω)、信号线路直流工作接地(其接地电阻要求≤4Ω)</P><P>&lt;0.5ohm当然更好了,但是不好达到,所以要求&lt;4ohm</P>[br]<p align=right><font color=red>+3 RD币</font></p>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-12 23:49:00 | 显示全部楼层
<P>新手问句 接地电阻是怎么计算得?</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-19 12:27:00 | 显示全部楼层
静电手环串了一个1M欧的电阻是怎么回事?还有恒稳烙铁接GND也串了一个,
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-4-26 19:04:00 | 显示全部楼层
最好是直接直地!
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-8 14:07:00 | 显示全部楼层
有谁知道4楼问题的答案啊 ? 我也不清楚怎么回事....
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-9 19:13:00 | 显示全部楼层
<P>串1M电阻是为了限制静电放电的电流</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-11 15:37:00 | 显示全部楼层
是为了静电放电或误碰交流电源线时限制电流,保证人身安全。同时,对于ESD,已充电的IC如果放电电流太大,也会造成IC损坏的。[br]<p align=right><font color=red>+1 RD币</font></p>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-18 11:41:00 | 显示全部楼层
同意上面說的, 主要是保護人身安全。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-18 14:52:00 | 显示全部楼层
大楼接地电阻怎么计算的? [em13][em13]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-10-19 11:26:00 | 显示全部楼层
1M的电阻是人体安全电阻,如果这个电阻太小的会,ESD放电时人就会觉得被电的感觉,其实就是一个串联电路的原理,这个电阻产生了一个很大的分流作用
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-20 12:33:00 | 显示全部楼层
串1M电阻是减缓人体的静电释放速度,就是所谓的soft grounding.
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-20 12:38:00 | 显示全部楼层
设备接地电阻要<2 ohm
点评回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-14 21:48:56 | 显示全部楼层
我们的 产品 希望测试接地电阻 ,通过电子电路怎么能够测试到啊,通过设计电子电路  ADC  CPU
点评回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-14 20:12:57 | 显示全部楼层
radioes8 发表于 2016-5-14 21:48
我们的 产品 希望测试接地电阻 ,通过电子电路怎么能够测试到啊,通过设计电子电路  ADC  CPU

一般产品或设备的接地电阻是指产品的定义地(信号地、电源地、设备地等)到设备接地点(交流设备接地导体、静电接地导体等)间的电阻,极少有要求直接测试产品的某部位到大地间的电阻的。
  当然,大地接地测试仪之类的设备,是测试大地接地导体到大地间的电阻的。
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-12-27 09:41 , Processed in 0.053214 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表