谐波分析仪目前,针对变电站绝缘在线监测系统的校验工作,没有更多有效易行的办法,传统的方式有三种.一种是采用实验室模拟试验的方法,在高唇膏到通过试验设备改变在线监测系统检测量(如泄漏电流,介质损耗等)的大小,再与在线系统示值进行对比,以判断在线系统的准确性及灵敏度.另一种方法是在变电站现场,将试退出运行,并在其末屏串接阻容网络,谐波分析仪对其进行10kV离线绝缘试验,测得实际值,同时用在线系统测得相应数据,将两种数据进行变化量的对比判断在线系统的准确性及灵敏度.第三种是在带电情况下通过断开主设备末屏线,串接电阻电容器件以改变流经在线传感器的泄漏电流的大小与相位,然后将理论值与在线系统示值对比,判断在线系统的准确性及灵敏度.

电能质量分析仪这几中方法都有一些不足.第一种在实验室模拟,功能上是容易实现,但是无法模拟变电站现场复杂的电磁干扰环境,而这恰恰是在线监控系统测量准确性的大敌.第二种虽然在现场进行,但试品需停电进行,不易实现,且离线值与在线值难以直接对比.第三种虽不用停电,但安全隐患较大,一般不建议实施电能质量分析仪.