找回密码
 注册
搜索
查看: 550|回复: 2

[讨论] 请问各个地之间如何处理?

[复制链接]
发表于 2010-3-11 10:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
假想交换机及类似硬件设计,问题如下:

1. 是否一定要分AGND, DGND, PGND?
2. 它们之间应如何连接?是否一定要连接在一起?用什么器件连接(电容?电阻?磁珠?)?器件用多大的值?
3. POE的设备的地应做什么特殊处理?

谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-15 16:36:21 | 显示全部楼层
有明白人吗?给个文档也行啊
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 14:18:59 | 显示全部楼层
这些问题太笼统了,基本上是没法回答的。
AGND与DGND的分割是有利有弊的,这要看你硬件的关键数字高速信号的频率和上升沿,以及PCB布局等情况,总之不熟悉的话别分比较好。至于PGND,我不太清楚你指的的是什么,猜测应该是Periperal GND吧。这个一般都是要分的,为了防静电、雷击等,但其又必须与内部的地连接起来,看需要可以用磁珠、电容等,或者直接通过细小的PCB走线连接都可以,是为了防止EMI/EMC。
对POE设备不了解,但对它的地连接方式及布局都要考虑静电、雷击等情况应该是不会有错的,而且power的EMI是重点防护的对象。
点评回复

使用道具 举报