找回密码
 注册
搜索
查看: 2877|回复: 12

[讨论] 求教,电路板全部烧毁!何解

[复制链接]
发表于 2010-2-1 16:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有几块电路板,是以51单片机为核心的控制电路。碰到一些电路板拿回来维修的,打开机箱发现里面许多芯片都烧毁;,51甚至烧出两个大窟窿!仔细检查发现所有接5V电源的部分元件基本都被烧黑,连通电源回路的磁珠也被烧毁了。电源板我一直都反接了肖特基二极管,如果是5V短路的话,应该不会造成如此严重的烧板情况,基本烧坏的地方都烧黑掉了!听同事说有一块板上焊磁珠的地方居然把电路板烧出一个大洞来!电路板惨不忍睹!我们这个电路好说也做了上万块,确实有几块出现这种怪事,大家帮忙分析看看是什么原因?DC-DC模块是AP1509.过一段时间再上图。

短路?浪涌?雷击? 有什么好办法分析一下!
发表于 2010-2-2 06:55:20 | 显示全部楼层
明显的大电流。估计你的板子上没有限流的东东,连基本的fuse都没有。这样在恶劣的工业环境下很容易出问题。和AP1509没多大关系,那个不过是一个LDO而已,还没有限流保护。

建议,检查你的输入电源部分,换掉AP1509。能驱动2A的太多了,要有内部过流保护.
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 12:35:34 | 显示全部楼层
要考虑磁珠的耐电流能力和功率,磁珠也不是随随便便就能用在电源回路上的
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 21:04:41 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 19:50:16 | 显示全部楼层
多做一些保护电路,应该不会有这问题存在。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 18:56:40 | 显示全部楼层
学习了额,谢谢
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 19:36:38 | 显示全部楼层
很明显,LZ的电路板在使用环境中出现了瞬间高压。
有磁珠的地方烧出一个大洞就是最好的证明。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-23 10:19:52 | 显示全部楼层
应该是电源电路设计里面没有fuse,也没有相应的过电流保护电路,只要生产工艺中负载电路出现连焊等问题,这板子就保不住了。。。。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-23 10:29:01 | 显示全部楼层
板上有预留的保护电路没加?没有的话你后面批量生产不敢保证质量啦;电源部分的保护是必须的,尤其是在工业应用时
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-25 20:43:33 | 显示全部楼层
这个不要了, 应该是这样的,没有过流保护电路的设计
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 10:49:52 | 显示全部楼层
被雷击了。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-3-2 12:59:49 | 显示全部楼层
没有原理图啊,也没有好的见解啊。
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-29 13:48:02 | 显示全部楼层
初步断定是瞬间高压,确实没有用fuse,AP1509在有时候DC-DC会失效,输入12V,输出还是12V。没有保护,造成烧毁。