[讨论] 直流电压采样和故障检测电路不太理解,求教

[复制链接]
发表于 2009-3-27 16:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图见附件。上面的一个是电压采样电路,采样电压变化范围0-5V,请给我具体讲讲该电路原理,如何把采样电压变化分为变为0-3v?
下面的是故障检测电路,有无故障分别为高低电平,请问为什么要弄那么复杂?

[upload=jpg]UploadFile/2009-3/09327@52RD_12.JPG[/upload]
发表于 2009-3-31 17:10:15 | 显示全部楼层
串联电阻可以分压,所以就可以测到更低的电压,变化是和被测电压一致的
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-3-31 20:13:22 | 显示全部楼层
以下是引用jeery在2009-3-31 17:10:15的发言:
串联电阻可以分压,所以就可以测到更低的电压,变化是和被测电压一致的

能从电路原理上具体讲讲吗?
谢谢!
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-2 17:24:48 | 显示全部楼层
我自己有一个想法:对第一个电池电压采样电路来讲,是不是可以认为N1点的电压就等于电阻1R15上边的电压值,该电路仅仅是一
个最简单的电阻串联分压电路,右边的两个电容一个电阻仅仅是滤波和限流的作用,不影响N1点的电压值?
不知道对不对?
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-4-2 17:29:26 | 显示全部楼层
注:DCCY是电源电压,N1是采样点,直接连到单片机AD脚。