关于电路中数字地、模拟地的问题我也看过很多资料,但还是有些不太清楚,请大家帮忙讨论讨论。
1。数字地模拟地应该在板上分开,单点连接,究竟如何单点连接?是在电源入口处用导线将两个平面短接么?
2。有些器件如da,既有模拟电源,模拟地,也有数字电源数字地,那么是否将da放在跨模拟与数字区域的地方呢,在da下方将数字模拟地单点短接呢?也有建议将da芯片所有电源、地都接到模拟上的,小弟有些糊涂了。
3。我看到有些设计并不分数字电源或模拟电
源,只是划分模拟区域和数字区域,好象数字噪声通常只会影响到几倍线宽之内范围。

这么多种接法,有人能指点以下么??
多谢!
发表于 2009-1-10 09:57:58 | 显示全部楼层
我建议你增加一层的完整的地
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-10 12:19:13 | 显示全部楼层
俺在上学期间的一个项目,把你说的2中的两种接地方式全试了,只不过俺没有在DA的下方将数字区域和模拟区域单点连接!
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-10 15:10:39 | 显示全部楼层
单点连接一般来说是用一个电感或磁珠。如果要区分数字地和模拟地的话,一定不能有走线穿越两种地,否则带来的干扰会更大。如果一定会信号线穿越两种地,那最好就不区分,直接用一种地。
一般来说,绝大部分还是数字地,模拟地只是在模拟芯片下方或模拟信号线周围。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-27 10:52:21 | 显示全部楼层
顶一个,很受益
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-28 14:24:10 | 显示全部楼层
这确实是个问题,等待高人出现!
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-3 08:32:29 | 显示全部楼层
用电感或磁珠连接,用0欧姆电阻也可以!