找回密码
 注册
搜索
查看: 1517|回复: 0

[讨论] 通信蓄电池检测和在线检测的三种主要方法

[复制链接]
发表于 2006-2-14 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池在线监测管理是针对测量电池的运行条件和检测电池本身的状况而设计的、电池监测主要有如下三种方法:①整组监测,②单电池电压监测,③电池内阻监测与在线监测。
① 整组监测:整组电池监测功能一般设计在整流电源内(如一些高端的UPS的电池管理软件),测量电池组的电压,电流和温度,进行充电和放电管理,尤其是根据环境温度变化来调整电池组的浮充电压(温度补偿)做得比较好,在电池放电时电池组电压低至某下限时报警。成组电池监测很难发现单电池的缓慢变化,包括单电池本身的老化和因单电池一致性问题而带来的积累效应,以一组48V电池组来说,如果只有1个电池在变坏,其电压变化的信号会被其它23只电池“淹没”。电池端电压及电池组母线电压与电池容量(放电能力)无关。整组监测无法监测电池及电池组实际容量,无法筛选其中已老化的电池。
② 单电池电压监测:1997 年我国邮电部发布的电池监控标准目的在于规范电池监测产品和技术。标准中明确要求监测到每一个单电池。目前电信部门使用的产品大多都是依据该标准设计和生产的。制定标准后,电信运维部门期望监测设备能够起到重要作用,而实际情况是在浮充状态,监测设备只能发现极个别性能很差,浮充电压超常的电池。对于浮充电压小幅值的差异监测,系统并没有办法区别和处理,也就是对于电池性能变坏,电池容量已经大幅下降的老化电池监测无能为力,这时如果电池浮充电压变化不明显,监控系统不会发出警报。而是当放电时发现某电池的放电电压(或曲线)异常才有警告。但一般为时已晚。结论:实践证明,单电池电压监测的预警性和前瞻性较差,无法准确测定电池内阻和容量,及时找出老化电池。
③ 电池内阻监测与在线监测:以美国 Albér 公司为代表的电池监测设备厂商在近几年推出了直流放电法对电池进行内阻检测的系列产品,是电池监测技术的质变,即由被动监测电池电压到主动精确测试电池内部状态(内阻)和在线监测电池组动态变化。
  内阻在线测试技术难度大,各厂家的技术和设备各有特点,其测试内阻的准确度和抗干扰能力差别也很大。因此内阻测试技术就成了整个监测系统的核心技术,其测试的好坏也直接影响了整个监测系统的质素。
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-14 14:38 , Processed in 0.065520 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表