     开关电源 电力供应设备分为两个部分,第一部分面向IDC机房,主要指UPS设备;第二部分面向本地通信网业务汇接中心机房,主要指通信开关电源。

     在UPS方面,首先,设备供应商所提供的UPS设备必须具有良好的性能,比如,输入电压范围大、稳压效率高、转换时间短、抗电磁干扰能力强等。其次,UPS必须具有较强的稳定性,具体来说,就是要求在平均20年的时间内,每个开关电源系统故障的累计时间应不大于1分钟。第三,UPS设备应该具有先进的设计,比如,要具有电涌抑制功能,以免受雷电的冲击而损坏;要支持直接并机的备份方式,以满足设备在线不间断的扩容要求。第四,UPS设备必须具有良好的可管理性、较强的抗负载不平衡能力和抗过载能力、较为完备的远程故障报警功能,以及良好的电池充电温度补偿和电池管理功能。

     在通信开关电源 方面,首先,设备必须具有超强的稳定性,平均无故障时间要高于业内平均水平。其次,设备必须具有良好的可用性,例如,通信开关电源必须具有多种保护电路,如极性保护、过电流保护、过电压保护、欠电压保护以及过热保护等电路,以确保系统的安全。第三,设备必须具有较强的适应性,而且通信开关电源要能够提供人性化的监控模块,支持RS232、RS485、IP局域网络、广域网等多种监控网组网方式。

* 对机房环境保障设备的要求

在机房精密空调方面,首先,设备应该具有良好的换气能力(达到每小时60次以上),以保证机房温度控制在22oC-24oC之间,相对湿度保持在40%~70%的范围内;其次,设备必须提供集中监控功能;第三,设备的运行时间必须保证达到每年8760(即24×365)小时。

* 对机房环境与动力设备监控系统要求

在监控系统方面,绵阳电信要求,系统的适用面要广,必须可以实现对所有动力设备(包括UPS、通信开关电源、油机、蓄电池等)及其环境(门禁、温度、湿度、烟感、水浸、红外、场景等)进行实时而统一的监控。另外,报警要准确、迅速,在故障或者紧急情况产生时,能够通过声光告警、LCD大屏幕显示、E-mail和手机短信等方式,及时提醒管理人员进行故障处理。