领导让我去买单股铜线200m做实验,我去厂家问,他们直接问我多少平方?请问各位,铜线的单位怎么算啊?不能是米么?米和平方有什么关系?
发表于 2008-3-20 17:12:56 | 显示全部楼层
问你多少平方是指你要截面积多少的铜线。截面积多少代表了铜线的粗细,同时也表示了可以传输的电流的大小。
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-20 17:22:40 | 显示全部楼层
那要是我要1mm铜芯直径的铜线,就是3.x平方?有这个规格么?
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-20 17:37:24 | 显示全部楼层
哦,错了,面积不到1平方?
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-25 11:36:22 | 显示全部楼层

看来这个得我来说了...好的话顶一下吧...

4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电 还是工厂380v的了 要是220的4平方铜芯国标线 可以应该可以带6到8个千瓦 看你是长时间用 还是短时间用了

2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值

铜芯电线
2.5 平方毫米
16A~25A 约5500瓦

铝芯电线
2.5 平方毫米
13A~20A 约4400瓦220VAC电压,长时间不超过10A最标准
绝大部分时间不超过15A算安全


6平方电线丞受倒多少千瓦电力

线径和输送的功率没有直接联系的。
一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。
在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。
至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。 6平方的铝线承受6千瓦
6平方的铜线承受10千瓦。
点评回复