有个问题请教:
对于磁场加金属屏蔽罩,接地时 时候可以多点接地,保持点距离小于1/20波长就可以了?
-------------------------
因为:一般除了低频磁场外,大部分金属材料可以提供100dB以上的屏蔽效能。
保持屏蔽体的导电连续性才是关键:电磁屏蔽的关键是保证屏蔽体的导电连续性,
即整个屏蔽体必须是一个完整的、连续的导电体。这一点在实现起来十分困难。
因为一个完全封闭的屏蔽体是没有任何实用价值的。一个实用的机箱上会有很多孔缝
造成屏蔽:通风口、显示口、安装各种调节杆的开口、不同部分结合的缝隙等。
屏蔽设计的主要内容就是如何妥善处理这些孔缝,同时不会影响机箱的其它性能
(美观、可维性、可靠性

线路板上局部屏蔽区域的确定:在实践中,经常要考虑在线路板上对关键器件/电路进行屏蔽。
作好局部屏蔽的关键是确定屏蔽区域。
构成一个完整的屏蔽盒:要获得理想的屏蔽效果,屏蔽体必须是一个完整六面体。一般在线路板地面设置一块完整的铜箔或地线面,作为屏蔽盒的一个面,屏蔽盒为一个五面体,扣在这个面上,构成屏蔽体。五面体与地面的接触点越多越好(最好连续,但不可能,因为有导线要穿出),间隔小于要屏蔽电磁波的波长的1/20[/COLOR][/COLOR][/COLOR]。注意:如果随便在线路板上罩一个五面体,并且接地不良,不仅几乎没有屏蔽效能,可能还会在某些频率上增加辐射。
72,屏蔽磁场辐射源时要注意什么问题

答:由于磁场波的波阻抗很低,因此反射损耗很小,而主要靠吸收损耗达到屏蔽的目的.因此要选
择导磁率较高的屏蔽材料.另外,在做结构设计时,要使屏蔽层尽量远离辐射源(以增加反射损耗),
尽量避免孔洞,缝隙等靠近辐射源.

73,在设计屏蔽结构时,有一个原则是:尽量使机箱内的电缆远离缝隙和孔洞,为什么

答:由于电缆近旁总是存在磁场,而磁场很容易从孔洞泄漏(与磁场的频率无关).因此,当电缆距离缝隙
和孔洞很近时,就会发生磁场泄漏,降低总体屏蔽效能.
--------------------------------------------

这里说的间隔小于要屏蔽电磁波的波长的1/20,如果对于磁场屏蔽能否起效? 还是用于电场屏蔽。对于磁场一定得全接地,才能保证效果?
发表于 2007-11-24 11:31:19 | 显示全部楼层
还有个问题,这里的电磁波的波长1/20,可能要屏蔽的电磁波有多种频率,那就是说要取最高频率那个? 这个高频率高到什么程度如何判断?
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-24 19:42:52 | 显示全部楼层
顶一下啊自己。
又查阅了一些资料。对于细缝EMI问题,主要是强调它的长度不能达到波长1/2,否则形成很大的EMI,细缝的高度反而不关心。
因此我认为:对于磁场加金属屏蔽罩,接地时 时候可以多点接地,保持点距离小于1/20波长就可以。

请高手评论。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-26 09:23:58 | 显示全部楼层
这里说的细缝应该是屏蔽层的细缝吧,而并不是机构的细缝吧。
另外,电场在法线方向上连续,磁场在切线方向上连续,那么他们的传播方向应该是他们共同的法线方向,是不是磁场在电磁波传递的方向上是不连续的呢?
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-10 18:53:32 | 显示全部楼层
我只听说过电场一定要接地,但磁场可以不接地。
还需大家深入研究啊!
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-11 17:00:32 | 显示全部楼层
磁场也要接地的,导磁材料将磁场能量吸收掉之后要将其导入地中才可以。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-25 11:19:51 | 显示全部楼层
1/20是你板子上的最低工作频率的波长
点评回复

使用道具 举报

高级模式