找回密码
 注册
搜索
查看: 1169|回复: 0

[资料] 影响蓄电池容量的三大因素

[复制链接]
发表于 2013-9-27 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  影响蓄电池容量的三大因素

  经常使用蓄电池的朋友们,是否注意到蓄电池使用中容量会越来越少。这究竟是什么原因呢?经过专家总结主要有以下三方面的原因。

  1、容量与温度的关系

  典型阀控式铅酸蓄电池放电容量与温度的关系如图1所示。工作温度在25℃左右达到100%额定容量,工作温度增高至30℃容量超过100%,相反工作温度降低至-20℃是电池容量减小至60%额定容量。

  2、电池容量与内阻的关系

  国内外的很多资料表明电池的内阻大小与电池所处的状态有关,与电池的剩余容量有关。电池处于放电状态时,随着剩余容量的减少,电池活性物质也在减少,结果使得电池的内阻增加。国内外许多研究资料表明,电池内阻与电池剩余容量有关,且与电池剩余容量成反比关系。

  3、合理的充电管理制度

  一般讲阀控式蓄电池组运行充电方式有两种,一是浮充充电方式;二是均衡充电方式。

  为延长阀控式蓄电池的使用寿命,生产厂商要求对电池组使用中要定期或者必要时对蓄电池组进行均衡充电。

  从维护单位实际执行情况看有很多不合理的充电管理制度导致电池组运行长期亏电、充电不足、容量早期损失。如电池组浮充电压设置低,导致电池组浮充充电不足,电池组放电时放不出额定容量,过低导致电池组亏电,不能满足自放电和氧循环的需要,过高会使电解液损失,缩短电池寿命。再就是均衡充电制度贯彻没有得到落实,不论运行实际情况或运行时间长短均采用浮充充电方式,浮充电流小不能完成和满足电池组放电后的补充电,因而造成电池组充电不足,导致电池组达不到额定容量。

  来源:中国电力电子产业网http://xny.p-e-china.com/
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-9-27 01:56 , Processed in 0.047438 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表