找回密码
 注册
搜索
查看: 1348|回复: 2

[讨论] 请教个电源输出与浪涌电流关系问题

[复制链接]
发表于 2013-7-23 14:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段日子遇到过几个浪涌电流的问题,在此请教下:

1.我们有个模块用12V/4.5A的电源供电,在实验室测试一直很正常。集成到客户系统中后,也是用相同型号的电源供电,但是每次都需要100秒左右的时间才能开始工作。测试了下浪涌电流在4.8A左右,上电后电源模块的输出维持在2V/4.8A左右100多秒,然后突变到12V系统开始正常工作。工作后电流在2.1A左右。后来更换了一个输出12V/8.5A的电源模块,系统启动时间只有几个毫秒。

2. 还是1描述的系统,如果先给电源模块上电,使输出12V先建立起来。然后让它给模块供电,启动时间只有几个毫秒。按理说浪涌电流是不变的,为什么就可以正常工作呢?是因为电源模块正常工作后,对瞬态电流突变响应更快么?

3.用安捷伦的程控电源,输出是12V/1.4A,给一块电路板供电。每次控制上电电源都进入恒流源模式,输出是3V左右,电流1.4A。最后测试浪涌电流超过3A,电路板上有很多电容。

我想请教一下:

1.选择供电电源是根据浪涌电流来选,还是根据正常工作电流的2~3倍来选呢?同事说超过正常工作电流2倍就可以了。如果根据瞬态电流来选,可能会超过正常工作电流的5倍以上,引起成本浪费。

2.为什么先给电源模块上电,再连接负载电路板,它就能够正常供电呢?

3. 我们的子系统没有浪涌电流抑制电路,电容又很多,还必须先跟电源模块连接,然后给电源模块上电。也就是说电源带着负载上电。只能选用输出超过浪涌电流的电源么?

谢谢。
发表于 2013-7-23 18:37:44 | 显示全部楼层
对这个问题很感兴趣,不过有点不清楚你的应用场景。
看看我理解的对不对:你是做模块的,该模块需要12V/4.5A的电源。将你的模块放入客户系统中,客户系统中有一个12V/4.5A的电源给你用,然后你发现了这个问题?你所说的负载电路板,就是指你的模块?
点评回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-25 10:38:38 | 显示全部楼层
dsjts 发表于 2013-7-23 18:37
对这个问题很感兴趣,不过有点不清楚你的应用场景。
看看我理解的对不对:你是做模块的,该模块需要12V/4. ...

可能为模块内部电压未建立起来(如工作的芯片供电不足或内部电容过大导致的充电速度时间延长导致的),建议测试内部各个直流工作点。
点评回复