找回密码
 注册
搜索
查看: 766|回复: 3

[讨论] 求解,RS485接收问题

[复制链接]
发表于 2013-6-20 15:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485空闲状态为接收,但是AB线收到干扰后,使得后端单片机接收到乱码。各位高手,此问题应如何解决?
发表于 2013-6-26 15:26:26 | 显示全部楼层
485是差分信号,本身抗干扰能力就相对要强一些,通常情况下要加入共模电感和电容做一下滤波处理。当然,要比较小心的去计算和选择电感和电容做滤波器,因为可能会将信号也滤除掉。首先要确认你的工作速度是多少,然后再选择相应的滤波器就可以了。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 19:52:37 | 显示全部楼层
防浪涌保护电路,自恢复保险丝加入以下,接口保护电路肯定是必须的。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-8 17:41:49 | 显示全部楼层
看一下,也遇到了这样的问题~
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 09:57 , Processed in 0.043995 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表