[讨论] 请教下tvs clamp voltage的含义

[复制链接]
发表于 2012-8-27 23:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下tvs clamp voltage具体含义,在选用的过程中 被保护线路的最大耐受电压必须要大于这个clamp voltage吗?  看TI以及 MAXIM的tvs手册发现他们描述说是用与常用usb接口的tvs clamp voltage是很高的 10v??? 不是很明白? 被保护的线路的的最大耐受电压如何评估?
发表于 2012-9-6 09:51:55 | 显示全部楼层
TVS反向击穿之后,外界电压再继续增加,而TVS本身电压不会再继续增加了,而钳位电压就是最大的这个保持电压。
TVS工作电压要稍微高于线路工作电压,避免长期处于过压状态。钳位电压正常是1.3倍的工作电压,通常也有几倍的,常见钳位电压12V,15V,30V都有。
线路的最大耐受电压我不态清楚,spec也不会给出。反正一般信号几百V都不会有什么反映。
误动作的原理哪个大侠解释下,期待啊
点评回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-8 12:07:05 | 显示全部楼层
这个事做的降额设计,同时考虑了可靠性上的问题!
点评回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-23 20:29:19 | 显示全部楼层
<img src="attachments/dvbbs/2012-9/20129232029760873.jpg" border="0" onclick="zoom(this)" onload="if(this.width>document.body.clientWidth*0.5) {this.resized=true;this.width=document.body.clientWidth*0.5;this.style.cursor='pointer';} else {this.onclick=null}" alt="" />

浪涌--与被TVS钳位后的波形

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
点评回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-26 22:12:26 | 显示全部楼层
就是钳位电压,一般耐压需要做降额设计,肯定是要比钳位电压大!
点评回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-27 16:54:04 | 显示全部楼层
1、嵌位电压为TVS动作后的残压。从其名称我们就应该知道,这个参数值实际上隐含一个内容---即使最快的TVS器件,其都有一个反应时间可能为nS级别。在器件没有充分动作之前电压是不受TVS限制和保护的。这也是很多器件厂家不给出的两个参数---反应时间或者Vpeak值。其实这个很重要。
2、器件受损伤的根本原因---电流。也就是说器件承受大电压是没有问题的---只要没有形成大电流器件不会受到损伤的。

器件耐受电压值---与瞬态电压脉宽直接相关。如一般IC都能标称管脚耐静电等级2KV(是远大于一般TVS嵌位电压的)但是如果是浪涌波形如10/700uS就不行了。器件管脚一般闩锁电压(电流)为电源电压的1.5倍左右,可以估算器件管脚功率P0,结合浪涌波形初步可以估算出Vpeak和残压值。