找回密码
 注册
搜索
查看: 7737|回复: 7

[讨论] I2C走线有没有长度要求?

[复制链接]
发表于 2010-11-4 09:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2C走线有长度要求吗?
发表于 2010-11-4 13:59:41 | 显示全部楼层
esl eda
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-19 18:38:58 | 显示全部楼层
应该没有吧,我们这里走线都很长的
点评回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-9 13:03:17 | 显示全部楼层
I2C这种低速走线,往往被人忽视,但出问题了也比较麻烦,特别是要支持可插拔的那种(如光电转换模块),所以建议靠仿真来保证。一般情况下走个三十英寸没问题,fast模式下最好在15英寸以下。另外跟拓扑结构也有关系,上拉电阻也不要乱接,有人把每个I2C器件都接一个上拉电阻,导致总线上上拉混乱不堪,信号质量无法保证,楼主注意。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-7 18:04:16 | 显示全部楼层
I2C最大传输距离为25 inch,其速率与传输距离有关。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-19 15:18:24 | 显示全部楼层
学习学习了[em01]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-11 13:57:51 | 显示全部楼层
I2C为什么有长度限制呢?我知道有400pf容抗负载限制要求。但是没有听说过长度的限制。走线长了,EMI问题比较严重一些,相当于一个天线。一般的主板上长度没有限制。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-7 07:09:43 | 显示全部楼层
没有最大限制