找回密码
 注册
搜索
查看: 1139|回复: 9

[讨论] 两个模块间串口无法通信

[复制链接]
发表于 2010-9-25 17:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟刚遇到一个串口通信问题想请教下:
模块串口和单片机的串口是否能够正常通信满足什么条件?(两个模块工作条件都满足,模块的电平也匹配.波特率也一样.请问还有什么条件吗?)
另:初始逻辑位会不会影响,还有满足什么协议?
谢谢大家呀.说得详细些.:)
 楼主| 发表于 2010-9-26 16:58:44 | 显示全部楼层
我这里只有TXD和RXD两根串口线.应该不涉及流控制.
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-26 16:41:09 | 显示全部楼层
流控制,串口通信有些需要流控制,比如说硬件流控,软件流控等。楼主可以去看看
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-26 16:32:03 | 显示全部楼层
班竹可否帮忙解答.谢谢
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-26 09:14:51 | 显示全部楼层
等待求解啊.哪位大哥说说...
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-9-27 15:48:03 | 显示全部楼层
看两个模块连接处电路是否有短路,断路的情况
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-13 15:20:16 | 显示全部楼层
二者的GND有连接吗?
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-13 15:02:16 | 显示全部楼层
串口通信---tx与rx要交叉着接。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 17:03:50 | 显示全部楼层
是,串口你只有TX、RX不是差分的,必须有地做参考才行
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-3 10:05:44 | 显示全部楼层
此问题已解决,GND有接的.只是串口数据的数据位不一致的问题.谢谢上面的人帮忙解答
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 06:53 , Processed in 0.063316 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表