|
发表于 2011-2-14 10:52:24
|
显示全部楼层
以下是引用notap在2010-5-26 0:38:32的发言:
最近碰到一个项目,有点头疼,情况描述如下,希望高手能够给予解答:
机型状态如下:
1.翻盖机,
2.主天线(GSM900/1800频段+TD),空间够大,
3.CMMB天线,天线位于翻盖机中间(即下板上端部分),靠近转轴的FPC(FPC做过2层铺地处理)
问题如下:主天线目前设计情况如下,左端FPC连接上下板,右端通过转轴与下主板相接,右端转轴与上主板虚接,3D暗室OPEN状态下GSM900的TRP能达到28+(合格),其他频段也均正常,在该情况下,CMMB状态有源数据为(474MHZ仅有-81dBm,530MHZ有-87dBm,630MHZ有-94,754MHZ有-90dBm,即CMMB天线低频部分性能偏差).
为改善CMMB低频部分性能,做如下实验:在主板右端(即原来通过转轴虚接上下板的一边)用导电布将上下主板完全连接起来,低频部分性能有提高为474MHZ有-89dBm(提高9dB),但是由此带来的后果是主天线GSM900频段功率和灵敏度严重下降(至少5dB),问:能否有合适的办法解决CMMB与主天线的共存问题?
另:我也见过一款翻盖机,上主板也是虚接状态,但是474MHZ可以测到-92,奇怪中....未找到差异性
做过单独测试下主板的CMMB性能(去掉上主板跟转轴FPC),474MHZ能够测到-92,可以完全排除干扰的问题所在,
请高手不吝赐教,谢谢!众人拾柴火焰高!
你的这个问题,我以前遇到过。
个人觉的,这个耦合性能低和主天线关系不一定大,你可以尝试关闭通信功能后进行cmmb测试分析。
我想开盖CMMB天线效率应该比合盖时的天线效率高吧。同时合盖后CMMB耦合性能应该比开盖的耦合性能好一些吧。
这个问题有两个方面的原因:干扰 和 良好接地 。
转轴端一定要做实体接地。(FPC接不接地应该影响不大)性能才能上来。
干扰不是来自下板的,应该来自上板。
另主天线的困扰问题,可以考虑将FPC从靠近转轴接地端引出和下板连接(实际操作可能会有一定难度)。
以上个人意见仅供参考。 |
|