我用的直流电源的"地"(机壳地)是否应与电源负极连接呢?为什么?如果不接是否会对测试指标有影响呢?eg:谐波,寄生波等指标[转自52RD.com]
发表于 2006-3-10 14:31:00 | 显示全部楼层
<P>应该是要接的,我们这里搞微波的都接,是不是会对指标有影响,我在测试中到没发现,就是会有静电</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-3-13 01:36:00 | 显示全部楼层
<P>不应直接接地,而是通过两个高频电容接地。</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-3-17 11:35:00 | 显示全部楼层
<P>一般来将是要接地的,或者用Y电容接地</P>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-3-17 13:47:00 | 显示全部楼层
<P>Answer:</P><P>1.接地的作用:</P><P>   地有工作地和保护地. </P><P>   A) 保护地的作用是防止仪器设备的绝缘受到破坏后, 直接或间接威胁到操作人员的安全而采用的接地措施. 原理是把漏电流直接短路到大地,使人能触摸到的地方和大地间没有电位差,从而避免触电危险. 对接地的要求是接地电阻,可以在相关的标准中找到要求和测量方法.</P><P>   B) 工作接地是构成信号回路的工作参考平面, 和大地没有必然的联系. 如PCB中的电源层. 为了使信号相对大地有一个稳定的电平,工作地有时也接到大地, 但工作地和保护地不能共用一个接地点,工作地的接入点要选择没有强电和雷电干扰的地方设置,以免形成在工作地上形成干扰信号.</P><P>  C) 防雷电的接地属于保护接地的一种.</P><P>2) 直流电源的负极是否要接地?</P><P>    一般来说,直流电源的接地端是保护接地,而负极作为工作地平面,所以不应连在一起. </P><P>   判断的方法很简单, AC输入的三芯插头接地端和直流电源的地是连在一起的.是保护接地.</P><P>   通常在保护地上,有很多其他设备形成的各种各样的干扰, 所以,负极还是不和接地端相连为好.</P><P>欢迎交流....</P>[br]<p align=right><font color=red>+3 RD币</font></p>
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-3-17 14:12:00 | 显示全部楼层
楼上的说的有道理,应当加币
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-12 17:19:00 | 显示全部楼层
<P>感谢楼上这么详细的解释,希望你能到到论坛帮助我们.谢谢!</P>[em01]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-5-12 19:02:00 | 显示全部楼层
希望大家多多努力,办好我们的社区,有一定价值的回复帖子会得到嘉奖[em08][em08][em08]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-1 09:28:00 | 显示全部楼层
接地是非常重要的,多处地的话还必须得共地的,这一点非常的重要.
点评回复

使用道具 举报

发表于 2006-12-1 14:11:00 | 显示全部楼层
要接地的,可以加个电容接地
点评回复

使用道具 举报