找回密码
 注册
搜索
查看: 1827|回复: 8

[讨论] 静电实验室的温湿度控制

[复制链接]
发表于 2009-1-15 14:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标要求ESD测试过程中,温度及湿度的要求是什么?有什么简单的方法控制?请各位朋友指教!
 楼主| 发表于 2009-1-16 09:56:29 | 显示全部楼层
[em10][em03]
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-1-16 09:57:11 | 显示全部楼层
有人知道吗?自己支持一下![em08]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-19 09:34:58 | 显示全部楼层
温度是15-35度。
相对湿度是30%-60%,房间密闭,用除湿机加空调基本满足了。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-4 10:01:56 | 显示全部楼层
标准你可以参考 IEC 61000-4-2 ,温湿控制,看你预算了 呵呵! [em01]
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-2-7 10:04:25 | 显示全部楼层
各位哥哥姐姐弟弟妹妹!能否介绍一个简单易行,价廉物美的方法[em10][em13]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-2-17 12:54:18 | 显示全部楼层
最好只能用除湿机和空调,
我们公司温度在15~30之间,湿度在30~40度之间
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-6 16:58:48 | 显示全部楼层
温度控制相对来说比较容易,湿度控制是比较头痛的
可以用除湿机和抽湿机来控制
点评回复

使用道具 举报

发表于 2009-3-10 14:49:22 | 显示全部楼层
有空调、冰箱就可以满足了
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 13:53 , Processed in 0.078161 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表