[讨论] 有一个想用来做限流的电路,请高手来讨论一下;电路如附件

[复制链接]
发表于 2008-11-5 22:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文件名】:08115@52RD_1.pdf
【格 式】:pdf
【大 小】:21K
【简 介】:
【目 录】:


用两个PMOS去实现控制;中间的电阻是去检测电流;如超过MOS的VGS的电压即开始动作;第二个MOS下到地去.
MOS的VGS=-(1~3V)

该电路我测试后,实际动作不行 ;电压可以关断 但电流断不了;分析因为MOS未深度饱和(即关断);消耗大部分降压到我MOS之上;请高手解决一下 实现限流保护使用最少元件实现~~或者这个电路可以怎么修改?


附件2:我将电阻移动到后面,开始状态是没有问题;可一上负载后;居然消耗很少 而且电流保护只能限定一个值 电阻不管怎么调 NO;而且不能复位(分析可能旁边MOS  G点电位未确定) 以上高手探讨 
比较郁闷啊~~~~[em04][em04][em04][em04]
 楼主| 发表于 2008-11-5 22:20:21 | 显示全部楼层
修改之 
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-5 22:25:19 | 显示全部楼层
有做RD的可以 加我MSN:xiaaihua1985@hotmail.com
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-5 22:25:59 | 显示全部楼层
【文件名】:08115@52RD_2.pdf
【格 式】:pdf
【大 小】:29K
【简 介】:
【目 录】:
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-6 09:29:50 | 显示全部楼层
你这个限流电路不太可用么
如果电流达到100mA,电阻15ohm,那么压降有1.5v,没有算上mos管上的压降,你的输出电压就已经不是24v了。。。。。。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-11-6 17:00:46 | 显示全部楼层
俩图一样。
先不管输出电压多少,先让电路能正常工作。
“电压断了,电流断不了”什么意思?在哪一点量的?
把15ohm电阻加大有什么效果?
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-6 21:03:40 | 显示全部楼层
降压 没有关系 这个使用在治具上的  检测的电阻可以取值 给的电源减去消耗满足我的输出要求.
那位人兄 介绍一个比较简便的电流保护的电路~~~