找回密码
 注册
搜索
查看: 1062|回复: 7

[讨论] 请教:LAN/WLAN在transformer处的GND该如何处理

[复制链接]
发表于 2008-2-18 12:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做主板时,公司的checklist上要求LAN trace的下面全部参考GND,公司要求一版OK,也不敢去改;
现在的公司做网络设备,却要求lan的connector下面完全清空,只在transformer靠近芯片的部分铺GND。
不晓得到底怎样效果会更好点?
 楼主| 发表于 2008-2-19 15:14:46 | 显示全部楼层
没人回,自己顶下
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-19 15:24:22 | 显示全部楼层
个人认为第一种方法不合理,至少也应该在transformer下面划出moat
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-21 18:58:19 | 显示全部楼层
应该是两边要铺地,中间划出moat来.
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-4-21 19:17:58 | 显示全部楼层
为什么呢.可以解释一下吗?
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-22 09:27:29 | 显示全部楼层
我们公司是这样做的:lan的connector下面完全清空,只在transformer靠近芯片的部分铺GND,据说是考虑防雷设计
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-22 11:10:30 | 显示全部楼层
同意3楼的说法!以前在transformer EMI过不了,将下边的moat连接起来,结果还是一样,没有任何好转!!
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-4-23 11:46:51 | 显示全部楼层
moat的确是考虑safty方面的。但是也会对emc有影响,全铺地的话杂讯会直接到达connector端。
那样与直接用线连接没有任何区别。
点评回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 17:51 , Processed in 0.046890 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表