各位,我现在的东西在供电上遇到了点问题(12V开关电源供电).以前在家调试的时候,开关电源距离我的线路板只有2米,所有性能都是正常的,可现在我把距离加到了40米.问题来了.电压马上降到10V.开关电源输出电流为5A,我的板子耗电<=1A.请问各位,该如何解决.东西马上要卖了,才发现,屎拉完了,才发现纸没带,真是急死人了[em03]
 楼主| 发表于 2007-11-3 13:37:20 | 显示全部楼层
补充以下开关电源这端电压正常的,就是线路板这端变成10V了.
点评回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-3 14:33:00 | 显示全部楼层
是呀,就是说你40米线上的损耗是2伏了。
1。更换直流电阻小一点的线来减少线的的损耗。
2。距离缩短。
3。提高开关电源的输出电压。
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-4 08:25:48 | 显示全部楼层
谢谢,指导.1点.我已经在采用.2点实际不允许(必须这么远)3点我觉你真是太有才了.我就在那里想怎么增大我线路板输入阻抗和减小导线阻抗,把这个提高供给电压基本的给忘了.想想不失恋还难过.[em03]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-6 09:21:50 | 显示全部楼层
有好消息后说一声呀。[em01]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-10 12:14:02 | 显示全部楼层
呵呵,学习学习
点评回复

使用道具 举报

发表于 2007-11-11 19:45:01 | 显示全部楼层
更换输出线为三线的,两根为输出;用一根作为反馈用,将第三根线接到反馈控制中。可以通过反馈自动调整输出电压为12V。
[em01][em01][em01]
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-11-11 20:42:05 | 显示全部楼层
楼上的好象太理想了吧,有这种供电方式么?还是自己想当然,且不说很难实现,就算是能实现,你认为有意义么?我是提升了供电电压的,方便实用.
点评回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-6 23:48:15 | 显示全部楼层
7楼 说得有道理,在高端的开关电源 都有反馈端的。
这样就可以用反馈来弥补在线上的压降了。就是说不管你输出的线有多长压降怎么样你都能把电  压稳定的输出控制住
不过楼主  我看你的电源也没有那么的高的要求,
最简单的方法  就只有根据线的压降提高输出电压了
点评回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-19 23:06:55 | 显示全部楼层
路过 来 学习一下~~~
点评回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-12-20 21:30:34 | 显示全部楼层
呵呵,9楼说的理论上很有道理,可忽略了一个应用实际问题.我既然用得别人的开关电源.也就是说我不可能花很多的精力去开发电源了.要知道你反馈升压可都是涉及叫电源最初的输出了.不过思路是很好的.哈哈.