找回密码
 注册
搜索
查看: 4316|回复: 0

变频器的显示误差该如何测试?

[复制链接]
发表于 2018-4-8 14:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变频器输出电流显示误差
  测试说明:
  变频器输出电流能被用户直接观察到,如果显示误差大,必然给用户留下不良印象,影响用户对我司产品的认可度。
  显示误差定义: 显示误差=ABS(测量值-LED显示值)/变频器额定电流×100%
  测试设备要求:功率分析仪、机组、加载装置
  测试方法:
  电流显示要求从空载~变频器过载(120%)保护整个电流范围内都具有良好的线性度和精度。因而要求变频器带匹配电机,从空载电流开始,逐渐加载到约1.2倍变频器额定电流,每隔10%的变频器额定电流记录一次测试数据。由于不同的载波频率下,输出电流中谐波含量不同,可能有不同的显示误差,因而测试中要求在最低载频、缺省载频、最高载频三种不同的情况下进行测试。
  测试要点:
(1)        正确连接和设置功率分析仪的参数。
(2)        利用功率分析仪,测试变频器输出电流有效值(注意不是基波值)。
(3)        测试时,将变频器LED显示调节为显示变频器输出电流,要求记录测试结果的同时,同步记录变频器LED的显示值。
  判定标准:
  测试值与显示值的最大偏差在规格书允许的范围内,则合格,否则不合格。

   变频器直流母线显示误差

  测试说明:
  本试验主要是用来验证变频器检测直流母线电压的精度。
  显示误差定义:
  显示误差=(测量值-LED显示值)/ 额定输入电压对应的母线电压的理论值×100%
  测试要求设备:万用表、WWL-LDG直流高压电源。
  该项测试可以与直流母线过压点、欠压点、控制电源过、欠压点同时测试。
  测试方法:
  直流母线电压的显示误差要求测试从欠压保护消失开始一直到软件过压点为止整个范围内直流母线电压检测的精度和线性度。从键盘正常显示开始,逐渐调高输入电压,同时利用万用表检测实际直流母线电压并与变频器所显示的直流母线电压值进行比较。测试时要求从欠压恢复点开始到过压点结束,约每间隔30V直流母线电压时测试一次。
  测试要点:
(1)        变频器可以运行也可以停机,但是一定要注意调节变频器LED显示为直流母线电压值。
(2)        不带电机。
(3)        对应直流母线电压显示误差参照具体的规格书来进行判定。
  判定标准:
  最大误差在规格书规定范围内,则合格,否则不合格。
   输出电压显示误差
  测试说明:
  测试变频器在正常运行状态下,其输出电压基波与实际LED显示电压之间的误差。
  显示误差定义:显示误差=(测量值-LED显示值)/变频器额定输出电压×100%
  测试设备要求:机组、功率分析仪或能测得输出电压基波的仪表。
  以5Hz为起始点,向频率增加的方向测试输出电压。
  测试方法:
  使得变频器运行在额定输入电压状态,带适配电机,分别在空载和满载状态下,调节变频器的输出频率,依次测试出在不同的频率下输出电压基波分量与实际的变频器LED显示的输出电压之间的误差。由于不同的载波频率下,输出电压中谐波含量不同,可能有不同的显示误差,因而测试中要求在最低载频、缺省载频、最高载频三种不同的情况下进行测试。
  测试要点:
(1)        要求变频器运行在额定的电压输入条件下。
(2)        在测试输出电压时,注意将变频器的基本运行频率设置为50Hz。
  判定标准:
  误差范围满足规格书要求,则合格,否则不合格。若规格书没有定义输出电压的显示误差,则最大偏差≤5%合格,否则不合格。
购线网 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|52RD我爱研发网 ( 沪ICP备2022007804号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 20:00 , Processed in 0.044648 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表