两个设备A、B通过串口通信。
A设备为减小自身对外的干扰,在TXD RXD GND上都加了磁珠(400@100MHZ,过电流为0.5A)
一段时间后,发现串口通信不正常,检查发现A设备的GND磁珠损坏。
什么原因呢?
1、B设备的电源地线没接好,通过串口地形成环路,电流太大,导致磁珠损坏?
2、B设备的抗干扰性不好,地线引入浪涌电压或别的,导致A、B串口地间形成压差,电流过大,损坏磁珠?
各位大虾,帮我分析分析。
针对以上,如何对串口地线进行保护呢?
发表于 2008-12-25 11:10:27 | 显示全部楼层
地上还要串磁珠吗?没见过这样的设计。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-25 15:51:25 | 显示全部楼层
[em12]
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-25 17:12:11 | 显示全部楼层
数模地分开的时候就串电感的。
点评回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-30 10:43:06 | 显示全部楼层
估计是2台设备电源零线电压差异比较大造成的;
试着把2台设备外壳接大地(要接地良好)看看。。。。。